阻性负载,星形连接,从向量图上看,即使相间不平衡,零线电流也不会超过最大的相线电流。
按35楼的贴图数据,随着可控硅输出电压逐渐升高,到一定程序之后,零/相电流比逐渐减小,直至接近为0.,问题应该可控硅调压环节。
与交流接触器或固态继电器不同,它们接受到开关信号后,对三相输入同时断开或接通,但可控硅调压能分别驱动各相的导通角。
之前以为是可控硅非线性环节,增加谐波,3次谐波在零线上叠加,形成√3倍关系。
翻翻相关可控硅的资料,可能是可控硅触发,引起的零/相比接近√3倍。
以半周为例,假设相电压从最高点开始导通,调压输出值从0升到220V,导通角从0度--60度,ABC三相的输出波形没有重叠,超过60度之后,开始出线重叠,重叠部分在零线上的矢量和为0,零/相比开始减小。当电压给到380V时,三相波形完全重叠,零线矢量和等于0.
这看起来和220V时零线出线最大电流的现象可以符合。