楼主用“晃电”的土话来定义事故的起因,一头雾水。不了解晃电的真实含义。

如果是使用交流电源的PLC,在交流电源电压严重偏离它的额定值,它很容易损坏PLC,因为它的电源板承受输入过电压能力不敢恭维。同时,EM235承受不正常的直流电源(24V和5V)的能力还比不上CPU本体,cpu损坏了往往EM235也跟着损坏。

楼主的情况表明EM235可能已经是损坏了。

在交流电源供电不太可靠的场合下,尽量使用DC/DC/DC的PLC,24VDC电源由名牌开关电源提供。好的开关电源承受不正常的输入电压能力比200系列的交流电源板强得多。