回复:Vf控制模式电网电压波动,变频器控制的电动机速度会跟着波动吗?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-02 19:42:17

9楼

对于普通异步电机来说,使用变频器在V/f模式驱动电机,在50Hz输出时,即便是满载荷运行时;电网电压的波动,对转速的影响,与直接工频运行,(负载导致转速变动)是相同的。不会更差。

若采用矢量模式运行时,上述载荷下,影响会更小。它会通过快速降低频率,增大转矩,提高频率,增大转速。最大限度保证电机转速接近给定值。

我们工厂电压就不稳,且与直流(可控硅)驱动在同一供电回路中。

生产线多台驱动速度配合,产品对速度“敏感”;MM4时代就验证过,矢量模式没有影响。