直接模拟量启停虽然不推荐,但是是行得通的,变频器的死区范围划定大一些,接近4ma信号都归为零速信号.
信号发生器或者万用表串联进去,如果测得的电流正常那大概率不是PLC这边的问题.
如果一定要质疑PLC这边,建议弄一个信号隔离器,一试便知.