回复:求助S7-1200+ET200SP配HART模拟量模块,如何实现HART仪表的程序组态,编程。

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    493
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-05 19:22:29

3楼

从你的截图来看,HART 组态的数据地址每个占用的都是 5 个Byte。

也就是说,IB76 ~ IB80 是组态的第一个变量 PV0,IB81 ~ IB85 是组态的第二个变量 PV0,IB86 ~ IB90 是组态的第三个变量 TV0,IB91 ~ IB95 是组态的第四个变量 QV0。

你可以仔细观察一下,IB76 ~ IB80 的值是: 

2# 0011_1101_1110_0010_1100_0001_1010_1000_1000_0000;

IB81 ~ IB85 的值也是:

2# 0011_1101_1110_0010_1100_0001_1010_1000_1000_0000。

据说,第一个字节 2# 0011_1101 表示单位,后面 四 个字节表示的浮点数:2#1110_0010_1100_0001_1010_1000_1000_0000 才是你要读取的变量值。

建议你把 IW68 读入的值转换后得到的模拟量值,再与这两个值进行比较后,看看是不是一致呢?