回复:西门子6RA80直流调速器的内置PID的比例参数P和I值怎么通过PROFINET通讯实时修改呢?

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-07 20:05:12

5楼

展开查看
以下是引用无名的人在2025-02-06 21:46:01的发言 >4楼


链接打不开 我来补充个最新的吧 另外附一个官方的DriveLIB  可以读取驱动的故障缓存和读写参数

用于在 TIA Portal Context 中读取和写入驱动数据的 SINAMICS 通信块 DriveLib

通过PROFINET实现S7-1200与SINAMICS DCM 非周期通讯 - ID: 108740383 - Industry Support Siemens

以下是引用流浮在2025-02-06 15:54:17的发言 >1楼:P2280参数为非BIC...

引用1楼详细内容:

P2280参数为非BICO参数,不能通过互联报文通讯实时修改。你可以尝试通过PROFINET非周期通讯读写进行修改。


通过PROFINET实现S7-1200与SINAMICS DCM 非周期通讯

https://support.industry.siemens.com/cs/document/108740383


这个链接与一楼的是同一个链接。

可以打开。