以下是引用看雪001在2025-02-08 09:44:26的发言 >1楼

关于284轴触发是否需要有间隔-技术论坛-工业支持中心-西门子中国

你的问题不光是主动回零动作有异,是所有间隔短的重定位都会有异常。你可以参考一下这个帖子,尤其是9楼的回复。这也是我坚持要自己写PLC定位逻辑控制功能块的原因,驱控一体,测控一体,分开做都会存在边界问题。


我程序里面modepos和executemode时序是没问题的  为什么我这么确定  因为我在驱动侧trace了所有相关状态信号和控制信号 所谓时序 无非就是驱动侧在切换模式时由于PNIO数据刷新导致驱动侧无法及时收到并更改新的模式切换请求 因此需要先切换模式  再从下个扫描周期触发模式

而且其他操作包括点动 绝对定位相对定位的操作都是正常触发的 所以不是你说的这个问题导致的

而且  不是说靠延时就能解决问题的 还要满足转换条件  此贴讲的就是两个模式之间转换条件的问题 否则不满足条件的情况下即使你给了上升沿指令触发 驱动侧也收到了 依旧不会执行指令 

西家的驱动严格按照功能图去操作绝对是没问题的   与是否自己封装或者在驱动侧还是PLC侧做控制无关