从你的那张录波图看,当电机转速由高速变低速时,转速设定值没问题,但转速实际值好像不对吧?实际值却没有被控制在设定值,而是继续下降。问题会不会出在这里呢?
既然是有两台相同的设备,可以录一下正常那台设备相同的工况,比对一下录波,或许能发现些问题呢?
问题确实是在实际值没有跟随着设定值,然后转速超差报故障,这个时候的电流和力矩监测都是增加的,但是感觉电机实际上没有劲。试验过将这个故障改为报警,在报警的时候,氧枪的位置下滑,说明这个时候电机的实际力矩不足。现在就是不知道是什么原因造成这个现象的。正常的设备,实际速度就是跟随设定走,