回复6楼:


最低转速不要管,没有特殊要求,就是0rpm即可。对于V/F模式,带载启动的话,只要把转速设定值提高到70%额定转速,阶跃给定,电机是能够启动的。只要是启动的实际负载转矩小于等于电机额定转矩,就是V/F模式,也应该能启动。因为V/F模式也是具有恒转矩特性的。只不过就是它在低速时,不能恒转矩。


那V/F控制模式的恒转矩范围是多少呢?看ABB电机的铭牌数据,恒转矩范围在运行频率的35-50Hz。所以,V/F控制想提高启动能力,直接把转速的设定值加大到它的恒转矩运行频率范围,再启动电机,就杠杠的了。


自己实际做做测试,就能掌握它的启动方法了。