G120启动困难,在V/f模式下,就是调整其V/f 电压输出特性。

可以手动检查:启动初始是否是克服摩擦力!

首先,当然是电机转矩有点小;机械传动比能改变(加大)最好。

在驱动器方面:

首先要检查P0640是否150%;重载模式可否200%?(其实就是变频器降容使用。)

在V/f模式设置方面:

看以下几个参数:

P1310(连续电压提升,默认50%)

P1311(加速电压提升;在设定值变化时会叠加,转速(频率)输出到达时结束。默认=0%)

P1312  (启动电压提升;仅在首次启动,OFF->ON叠加,斜坡到达设定值时结束。主要用于克服摩擦力。)这个意思是:若升速斜坡10秒;给定值为1/10最大转速(P1082),它仅仅作用1秒!!你要根据实际情况判断是否满足转矩输出!(1秒内转不起来,就报失速。)

以上三者合计,不要超过P0640的150%!三者合计超过了也没用,它们的叠加合计值被P0640限制了。


若是采用SLVC矢量模式,你只管设置参数P1611(默认 30%)