是4极电机?如果是,直接给1500rpm再启动,如果是2极电机就给2100rpm以上再启动。待启动后再返回1500rpm设定。
另外,启动过程看看r27的示值,如果已经达到了P640的值,说明电流饱和了。系统的启动能力被限制了。
与满给定没啥关系。
与加大启动过程电压作用的时间有关。就是与斜率有关。
P1312=80%
斜坡10秒;给定10%(P1082);启动困难
采用S曲线,缓慢启动,反而启动起来了。就是因为,作用时间长满足。