回复:G120变频器提高启动转矩和保护电流

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23182
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-10 11:12:06

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-02-10 09:33:20的发言 >9楼

是4极电机?如果是,直接给1500rpm再启动,如果是2极电机就给2100rpm以上再启动。待启动后再返回1500rpm设定。


另外,启动过程看看r27的示值,如果已经达到了P640的值,说明电流饱和了。系统的启动能力被限制了。

与满给定没啥关系。

与加大启动过程电压作用的时间有关。就是与斜率有关。

P1312=80%

斜坡10秒;给定10%(P1082);启动困难

采用S曲线,缓慢启动,反而启动起来了。就是因为,作用时间长满足。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论