回复11楼y版:


针对V/F控制的带载启动问题,我所以始终不提转矩提升和加速转矩提升的设置。是因为n年以前,针对一个电机对拖试验台,用MM440对V/F控制带载启动做过实验。转矩提升没效果,启动不起来。当时感觉特别奇怪,V/F控制从原理上讲,它也是恒转矩特性呀,怎么就不能带载启动呢?于是我把转速频率的设定值直接给到了30Hz,电机就能一点点转起来了,越转越快。于是,我就逐步地把启动转矩的设定频率向下降,到了20Hz就转不起来了。所以从此以后转矩提升我基本就是默认了。而且如果是SLVC,我把P1610和P1611都设为0。启动也没问题。而且这两个值设定为0后,在转矩控制时,低速没有启动转矩干预,转矩最小值可以从0开始调节。