回复:S7 200 SMART全部上传后改了一个地址,重新下载后设备就不动作了

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9105
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-11 11:05:45

24楼

我是看标题进来的。

抛开所有的问题,因为楼主并没有详细说明具体是什么程序,修改了那个控件,只能靠楼主的只字片语来分析,比如是这样的程序:

LD     I0.0                  //假设我把这个地址改了其它地址。

O      Q0.0

AN     I0.1

=      Q0.0

那么,下载后,我再按I0.0还会有作用?还会启动设备?显然是不可以了。

至于全部下载,则系统块、数据块、程序都下载一边,尤其是数据块一旦下载,所有数据将重新初始化一次,原来正常的数据设置,正常的运行数据均将返回数据初始化开始值。设备无法启动需要监控程序,具体的控制程序是什么?监控它会知道无法启动设备的原因的。