低液位报警被触发,说明液位已经远低于正常液位了,并没有什么毛病。只能说平时的维护保养并不到位,防止意外停机的话可以再做个低液位预警信号。
以前液压系统比较大,管路不易检修,做过模拟量采集液位,写个程序当液位短时间发生大的差异时停止液压系统检查漏油。
你还是没有理解我的意图。
一旦液位因为某一些原因下降到报警位置以下,触发报警这个逻辑初看并没有问题。
问题是当液位因为某一种原因下降到临界位置,或者因为液位开关硬件本身的原因引起的触点闪断,或者因为液压站工作时的震动原因引起的触点闪断这些原因,是我要说的另一层意思。该开关正常和该开关异常时,在具体写报警程序中是否加以体现?由此,我说的写报警程序需要仔细、反复的评估各种可能性,一直写到程序具有灵魂,这才是我们的终极目的。