回复:EM AQ04 四个输出接不同的电源,还可控吗?问题如图所示

已锁定

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1049
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-12 13:45:45

2楼

      你输出是控制部分电路,还是直接动力部分电路。如果是4个输出,直接控制控控制部分,这个控制部分的电路都是一个开关电源回路就可以单独用4个开关电源分别控制四个风扇的动力电路。

      如果是控制回路和输出点不在一个回路,或是输出点直接控制风扇动力24V启停,那就不可以。解决方法是将4个开关电源0V和输出模块的开关电源短接,来做共零点。还一种就是所有开关电源的0V都直接接到进线中的地线PE上面,是直接将0V接过来,最好不需要悬浮接到配电板,通过配电板连接地排PE,或是通过串接方式串联接入PE上面都是不可取。


     注意:电路需要行程回路才能正常驱动控制设备,如果两个电路24V和0V不是同一开关电源,不能行程一个完整的回路,那是无法驱动供电设备正常工作。


引用转载,可以参考下面帖子。

PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?