回复:PN阀岛连接方式如下图,阀岛-1断电重启后会掉线,但阀岛-2可正常通讯并工作

已锁定

手机用户20240918325300

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2024-09-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-02-12 14:07:46

7楼

展开查看
以下是引用Siemens automation在2025-02-12 13:10:52的发言 >6楼

估计是阀岛PN通讯芯片或是通讯没有优化好。我们设备有一款阀岛就是这样,老是阀岛掉线,阀岛2没问题。其他费斯托阀岛没有出现过这样的问题。

请问也是阀岛-1后面串联阀岛-2吗,然后阀岛-1掉站、阀岛-2正常