回复:西门子1500可以设置某个输入I点的滤波时间吗?

已锁定

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1049
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-13 08:45:38

8楼

   就像1楼  Z版主说的两种方法。

   第一种是看输入点是可以设置滤波时间。但是一般输入最大是20ms,你要50MS那就不满足。

   第二种就是通过软件滤波。这个就是在执行这步时,通过采集这输入点延时50MS后再去接通这个输入控制点来做判断条件就可以了。