回复:S7-1200 作为ModbusTCP服务器端,如果被访问多个数据块,是不是要创建多个数据块或者功能

已锁定

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    15
  • 被关注

    333

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-13 14:14:41

1楼

这个要看版本,不同版本不一样。

MODBUS TCP V5 开始不需要设置多个服务器了。详细看下面1200modbus tcp 通讯链接介绍。、

MODBUS TCP V5 :

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/11-Comm/01-Ethernet/04-Modbus_TCP/04-Modbus_TCP_V5.htm


Modbus TCP 通信:


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/024.html


MODBUS TCP V5版本指令开始:


访问数据块中的数据区域

用户可访问数据块中的数据区域,而不用直接访问过程映像和保持性寄存器。在此情况下,必须禁用数据块的“优化块访问”(Optimized block access) 属性,并且该属性不得单独存在于装载存储器中。

 