ModBus TCP 读取服务器端的IO当前状态,都有专门的指令;读就是了。(注:PN报文同样使用硬件IO地址。)
服务器的数据块指的仅仅是“保持寄存器”;它的内容是你安排、配置的。具体数据来自哪里,由你安排。
据此,只要客户端编码指令,程序当然可以改变保持寄存器指定地址的内容了。(至于内容来自哪里,由编码指令决定。)
当然了,S7- 1200并非只能有一个MB_Server;你可分配不同的端口号区别。