回复:S7-1200 作为ModbusTCP服务器端,如果被访问多个数据块,是不是要创建多个数据块或者功能

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-13 19:30:09

5楼

不是的。

ModBus TCP 读取服务器端的IO当前状态,都有专门的指令;读就是了。(注:PN报文同样使用硬件IO地址。)

服务器的数据块指的仅仅是“保持寄存器”;它的内容是你安排、配置的。具体数据来自哪里,由你安排

据此,只要客户端编码指令,程序当然可以改变保持寄存器指定地址的内容了。(至于内容来自哪里,由编码指令决定。)


当然了,S7- 1200并非只能有一个MB_Server;你可分配不同的端口号区别。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?