回复:S7-1200 作为ModbusTCP服务器端,如果被访问多个数据块,是不是要创建多个数据块或者功能

已锁定

朝花夕拾2000

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2024-12-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-02-14 08:28:53

7楼

展开查看
以下是引用yming在2025-02-13 19:30:09的发言 >5楼

不是的。

ModBus TCP 读取服务器端的IO当前状态,都有专门的指令;读就是了。(注:PN报文同样使用硬件IO地址。)

服务器的数据块指的仅仅是“保持寄存器”;它的内容是你安排、配置的。具体数据来自哪里,由你安排

据此,只要客户端编码指令,程序当然可以改变保持寄存器指定地址的内容了。(至于内容来自哪里,由编码指令决定。)


当然了,S7- 1200并非只能有一个MB_Server;你可分配不同的端口号区别。


是否可理解为,我只创建一个服务器端数据块,就可将客户端发来的数据请求,以寻址的方式,将任一IO或内存的数据刷新,或发还给接收到请求的源客户端?如此一个服务器端的数据块即可处理任何接收到其请求的源客户端的数据更新或状态反馈请求?