请认真仔细阅读操作说明中关于超行程的说明!

注意是先复位故障信息 ,然后反方向运动过程中复位限位开关的信号,这样才能生效,不能手动移开,如果先触发一个方向的限位,之后没有正确的复位逻辑,再次触发另一个方向的限位之后,此时正负限位都触发了,就只能重启了。


在 EPOS 控制模式下,在如下操作之后,电机正常运转:
? 当在正向运行方向上到达正向停止挡块从而触发 F7492 时,使用 RESET 信号应答故障,而后在负向运行方向上移动轴离开正向停止挡块,从而使轴返回到有效运行范围内。
? 当在负向运行方向上到达负向停止挡块从而触发 F7491 时,使用 RESET 信号应答故障,而后在正向运行方向上移动轴离开负向停止挡块,从而使轴返回到有效运行范围内。
说明
? 当伺服驱动上电后,确保信号 CWL 与 CCWL 均处于高电平。
? 在 EPOS 控制模式下,若仅应答故障而未将轴返回到有效运行范围内,则电机无法运转,并再次触发报警 F7491/F7492。