回复8楼评论:

CL008 :

谢谢 就是我现在情况就是3个驱动 带3个链条 物料间传递。需要保证位置同步,这样物料的转移就能正常,我改怎么处理呢》?

--

你没说采用的是谁家的变频器。如果是西家传动,G120系列的。就是把三台变频器系统同时发相同设定值,然后根据系统的惯性时间,设置匹配的加减速斜坡时间,相同的起始终止圆弧。目的是能实现设定值与三台电机实际值完全重叠。就能实现三台电机相对同步状态。三台变频器最好使用SLVC模式。