恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-02-14 14:42:08
13楼
回复8楼评论:
CL008 :
谢谢 就是我现在情况就是3个驱动 带3个链条 物料间传递。需要保证位置同步,这样物料的转移就能正常,我改怎么处理呢》?
--
你没说采用的是谁家的变频器。如果是西家传动,G120系列的。就是把三台变频器系统同时发相同设定值,然后根据系统的惯性时间,设置匹配的加减速斜坡时间,相同的起始终止圆弧。目的是能实现设定值与三台电机实际值完全重叠。就能实现三台电机相对同步状态。三台变频器最好使用SLVC模式。
个见,仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主