一套400托了四个et200,三个153-1一个153-2,153-2离plc距离不超过20m,153-2现在出现了通讯故障BF1一直闪烁。诊断显示设备期望为 订货号,当前设备不可用,检查了组态DP头通讯线都没问题,u型插槽也更换并重新紧固过,找了一个v6.0.0.3的其他在用153-2(报故障的是v6.0.0.2)换上之后还是闪烁,故障是一样的。请问怎么解决或者还有什么方法去测试到底是哪里出了问题吗?