不就是1.5kW的V20小变频器么? 带两台0.55kW电机并联运行?
事实上,西门子变频器前端、后端都不需要接触器。(并联两台也不需要。)
进线端有个6-10A的微型空气开关就够了。
加接触器,只会带来EMC、故障点的坏处。
西门子变频器所提供的电机保护要快的多得多。