以下是引用lu_zhao_long在2025-02-16 12:21:58的发言 >1楼

有一点不明白的地方,153-2 通讯模块是给冗余DP 总线使用的,153-1 通讯模块是给单 DP 总线使用的,不支持冗余 DP 总线。

那你的这套 400 CPU 组态的到底是冗余 DP 总线呀,还就是非冗余 DP 总线呀?混在一起总会有意想不到的问题的。

非冗余的总线,最后一个用153-2是因为带的模块多,当时这么干可能是因为节省空间吧。