话说300和200怎么通信的,1500不支持吗????





方法推荐:
S7-200 的口可以做成 MODBUS RTU 口,1500 侧增加串口通讯模块,它们之间用 MODBUS RTU 通讯;
S7-200 侧增加 CP-243 以太网通讯模块,与1500的网口进行 S7 通讯;
S7-200 侧增加 EM277 DP 通信模块作为 DP 从站,1500 增加DP 主站模块,它们之间进行 PROFIBUS DP 通讯;
《S7-200 通讯常见问题》
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-portal/micropower2013/smart%20sms/043.html
《1500 通信》
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/1500published/1500list/com_list0.html
其中如果采用 S7 通讯,可参考
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/026.html