在西门子6RA70传动装置中,轧机停机后励磁电流仍为额定电流32A,可能原因如下:
1. 参数设置问题
P082=2:表示励磁在合闸后一直存在,即使停机也不会关闭。
P257=8%:这是励磁回路的电流限幅值,通常不影响停机后的励磁电流。
P102=32A:这是额定励磁电流,停机后仍保持32A可能与P082的设置有关。
2. 励磁控制逻辑
停机逻辑:如果P082设置为2,停机后励磁不会自动关闭,因此励磁电流仍为32A。
外部控制信号:检查是否有外部信号强制保持励磁电流。
3. 硬件问题
励磁板故障:虽然参数设置正确,但励磁板故障也可能导致励磁电流无法正常关闭。
测量回路故障:电流测量回路故障可能导致显示不准确。
4. 解决方案
检查P082设置:如果希望停机后关闭励磁,可将P082设置为1(合闸时励磁投入,分闸时关闭)。
检查外部信号:确保没有外部信号强制保持励磁电流。
硬件检查:如果参数和信号正常,考虑检查或更换励磁板。
总结
停机后励磁电流仍为32A,主要与P082设置有关。如果希望停机后关闭励磁,可调整P082。若参数设置正确且问题依旧,可能需要检查励磁板或测量回路。