有一点不明白的地方,153-2 通讯模块是给冗余DP 总线使用的,153-1 通讯模块是给单 DP 总线使用的,不支持冗余 DP 总线。
那你的这套 400 CPU 组态的到底是冗余 DP 总线呀,还就是非冗余 DP 总线呀?混在一起总会有意想不到的问题的。
IM153-2既可以用于冗余系统,也可以用于单站系统。所以楼主的应用是没什么问题的。
IM153-2可以支持12个扩展模块,153-1只支持8个模块。
楼主如果有PC适配器或者电脑的DP卡,将STEP7直接连接到DP总线上,看看是否能正常读到所有的DP站?如果不能,那么硬件问题的概率比较大,需要排查接头、电缆、接口模块端口等问题。