回复:子程序执行时间超过调用间隔会怎么样

已锁定

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1087
  • 精华

    15
  • 被关注

    319

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-17 10:29:07

5楼

  这样会扫描超时,导致看门狗激活报警,plc会停机。

   你1秒钟调用一次,你子程序在小于1秒的扫描周期里面都无法完成扫描,不管是你子程序FB/FC还是写在主程序OB都是有问题的程序,你这个for循环程序是不是有问题,扫描这么长都完成不了。你不是改另一种方式编写 程序。