回复:请教一下S7-200如何通讯1500?不是smart

已锁定

kinkin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7646
  • 精华

    53
  • 被关注

    257

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-17 10:40:27

4楼

S7-200与S7-1500当然推荐用S7通讯了。

对于TSAP的设置,以下供您参考!

TSAP是两个字节:第一个字节是0x10+连接数目(S7-200)或0x03+连接数目(S7-300/400),

第二个字节是模块位置(S7-200)或机架和槽位(S7-300/400)。

  如果CP紧挨着CPU放置,使用以太网向导将连接0设定为服务器连接,本地TSAP默认为10.00;如果CP与CPU隔两个模块放置,连接1设定为服务器连接时,本地TSAP默认为11.02。

  如果采用Simatic Net作为OPC Server,远程TSAP应该使用10.11,因为10.11是NetPRO中默认的本地TSAP地址;如果是PC Access作为OPC Server,可以使用10.11,也可以自行设定,只要在PC Access中的本地TSAP中对应上就可以。