你这个“设置负载转动一圈对应的长度单位” 这里设置参数有点不是很合理。你选择皮带的话,你设置都是对应角度单位比较合理。你设置3600或是36000对应的分辨率是0.1或是0.01°。你下面的模态也是设置对用360°的倍率关系,不然你设置这个10000,对应360°,你在算出来的值不是不是这个360/10000=0.036,也即是0.036都对应一个指令长度单位。这个值和你算出来的值可能不匹配,导致分辨率无法达到,从而导致报错。大概是你算出的值是个无法整除的小数,或是小于这0.036这个精度等。