想不到官方都会出这样的大错误。第一是频率那个子程序。

这就是out变量在某些逻辑上形成了未赋值就输出的例子。致使out地址横向遗留了上个子程序的过程值,在本子程序被输出。

自己本身有做过这个功能块,然后就没有关注过这事情。大部分人没有楼主这样的心思,用坏了都不知道什么回事,更别说会打开程序看看。所以说“亲生才是最好的”。