是不是死机时显示橘色灯,动作停止,非红色故障灯,且重启后一切正常直到下一次偶发性死机? 监控报错内容一般是看门狗错误这种。
是不是有输出点没走中继且该控制会频繁启停?(比如某些工艺是脉冲电磁阀 10秒开10秒关,或者水泵冬天防冻参数设置过近。)
我们之前也碰到好几次这种问题,最后询问一个大佬说是smar小型PLC内部元件位置还有什么爬电距离过短,频繁启动会导致这种偶发情况。
最后的解决方法就是每个频繁启停输出点以及接触器都加上小浪涌抑制器(交流灭弧器)就OK了 一个成本3-5块钱