建议将硬限位接在V90伺服X8端子上。
硬限位可以接在PLC,但需要通过报文用户自定义PZD12 转发给V90伺服,设置V90用户自定义接收字参数P29150=4。
前提要求:
1、V90固件版本:V1.05.01版本(V90的固件版本可以通过参数 r29018[0]查看);
2、V-assistant 软件 1.08.00及以上版本;
3、FB284库文件
V90 PN EPOS应用时硬件限位开关接线(硬件限位接在PLC侧)