轮询与看门狗500ms无关,通讯轮询是异步进行的。
按2楼,莘侠说的看看高速计数器程序是否有修改过,必要时重新组态高速计数器。
这个看门狗报警的含义是当一次扫描周期循环时间超过500ms时,系统会自动触发这个报警的。
在某一些特殊应用中,程序过长或者调用调转、循环指令不够严谨时,也会出现这个报警,解决的办法是在程序的中间位置调用WDR指令一次,让看门狗时间重新启动一次。