恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-02-18 15:55:57
6楼
我的建议是你先做几种标准的UDT数组类型
1:motor 电动泵
2.pump 气动泵
3.EValve 电动阀
4.PValve 气动阀
5.Analog 模拟量仪表
6.Level 液位
每种再细分为:Ctrl、Set、Data、Status,分别是控制、设定、数据、状态。
然后用UDT去做每种类型的封装块,比如双泵切换的、搅拌机、加药泵、排泥泵这种
最后在需要的时候直接调用。
其他的复杂控制要做标准化的话可能就和你们工艺设计有关系了,比如RO膜控制,如果工艺是标准的,那电气就很好做,把报警、步序、前置启动信号都封装直接调用即可。
以上是我的思路。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主