回复:smart死机/跳停/HW看门狗超时,重启后正常但还会偶发的解决方法分享

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6248
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-18 16:34:46

18楼

展开查看
以下是引用小小小三叶在2025-02-18 16:03:01的发言 >13楼

我们的电柜装在设备上,且设备底架都是混凝土浇筑,底架全部固定在混凝土再接地,放置在使用方机房,有的机房还有空调降温。 设备基本4米起步不会放到车间或者一些环境不好的地方,

以下是引用WWCWWC在2025-02-18 15:56:55的发言 >12楼: 无论是那种使用工...

引用12楼详细内容:

 无论是那种使用工艺场景,如果输出频响比较高的,也只能是坏输出点,不至于影响到整体工作,除非是另一种情况,使用环境恶劣,影响到plc内部线路板的正常工作环境。

 我曾经遇到过一次因为应用场景问题引起的plc故障,原因是:控制柜内部因为安装问题,内部有几个气动换向阀,在正常工作中,排出的排气涵盖了大量的水分,造成plc线路板漏电炸机的情况,移除到合适位置后,就正常了。


这就说明了震动的环境了。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。