回复:请问温度控制中大家一般用固态继电器还是可控硅呢?

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3220
  • 精华

    34
  • 被关注

    114

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-19 02:51:42

29楼

个人建议用过零型固态继电器,PWM模式调功。这样几乎不会产生谐波(干扰)。如果PLC驱动,最短脉冲周期选市电的周期,我朝50Hz就选20ms(也可选半波的周期,10ms,但不建议更短)。PID周期随意性较大,本胖喜欢选2s,这样功率输出精度就是1/100。但功率输出精度不是温度控制精度,对温控精度不是线性的,影响并不是很大。

前面说固态继电器就是可控硅的是错误的。固态继电器的种类很多,只有过零型交流输出的(DC-AC(直流控交流)、AC-AC(交流控交流))才用可控硅作为功率元件;非过零型的一般用IGBT。固态继电器还有直流输出的,这个肯定不能用可控硅了,用IGBT或者FET等等作为功率元件的多。