以下是引用锋言锋语在2025-02-14 15:12:53的发言 >26楼

固态继电器就是双向可控硅

这可不一定,只有标准过零型固态继电器才会用双向可控硅;增强过零型固态继电器一般用两个单向可控硅。增强型的抗干扰能力强。所谓的干扰指的是电源中的谐波,dv/dt,双向可控硅在dv/dt很高的情况下,有可能不用触发自己就导通了,而且过零型会一直保持导通到电流过零,这有可能导致接触器吸和(假设SSR控制接触器线圈)。

非过零型交流输出、直流输出的固态继电器都不可能用双向可控硅。