回复:scl变量里有参数无法初始化的报警

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9106
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-02-19 07:58:34

6楼

按你描述情况,这些变量的数据类型,应该修改为in_out类型。

在西门子portal编程环境中,如果调用变量数据定义的是out的,而实际应用这样写:

output  := output + 1;

这样就会编译报警,原因是output没有输入+1这样的输入特性。

你楼上说关联变量地址写错,那是逻辑方面的问题了。