WinCC 7.5 在虚拟机中连接不上实物 S7-1200 PLC,但虚拟机可以 Ping 通 PLC,可能是以下原因导致的。以下是排查和解决方法:
1. 检查虚拟机网络配置
网络模式:确保虚拟机网络模式设置为 桥接模式(Bridged),这样虚拟机可以直接访问物理网络中的设备。
IP地址:检查虚拟机的 IP 地址是否与 S7-1200 PLC 在同一网段。
防火墙:关闭虚拟机操作系统的防火墙,或确保允许 WinCC 和 STEP 7 的通信端口通过。
2. 检查 S7-1200 PLC 的配置
IP地址:确认 S7-1200 PLC 的 IP 地址与虚拟机在同一网段。
访问权限:在 PLC 的硬件配置中,确保启用了 “允许来自远程对象的 PUT/GET 通信访问”。
PLC 固件版本:确保 S7-1200 PLC 的固件版本支持与 WinCC 7.5 的通信。
3. 检查 WinCC 7.5 的通信设置
通信驱动:在 WinCC 中,确保正确配置了 S7-1200 的通信驱动(如 S7-1200 使用 TCP/IP 协议,需选择“SIMATIC S7 Protocol Suite”中的“TCP/IP”通道)。
连接参数:在 WinCC 的通信驱动中,检查以下参数:
PLC 的 IP 地址
机架号(Rack)和插槽号(Slot):S7-1200 的机架号通常为 0,插槽号为 1。
连接测试:在 WinCC 的通信驱动中,使用“Test”功能测试连接是否成功。
4. 检查 STEP 7 项目配置
硬件组态:在 STEP 7 项目中,确保硬件组态正确,并且 PLC 的 IP 地址与 WinCC 中配置的一致。
下载配置:将硬件组态下载到 S7-1200 PLC 中。
5. 检查虚拟机与物理网络的兼容性
虚拟化软件:如果使用的是 VMware 或 VirtualBox,确保虚拟机的网络适配器设置为桥接模式,并且物理网卡支持桥接。
物理网卡驱动:确保物理机的网卡驱动是最新的,避免虚拟机和物理网络之间的通信问题。
6. 其他可能的原因
WinCC 版本兼容性:确保 WinCC 7.5 支持与 S7-1200 的通信。
PLC 资源占用:检查 S7-1200 PLC 的连接数是否已满(S7-1200 最多支持 16 个连接)。
虚拟机性能问题:如果虚拟机性能不足,可能导致通信延迟或失败,尝试分配更多资源给虚拟机。
7. 调试工具
STEP 7 的“Online & Diagnostics”功能:使用 STEP 7 的在线诊断功能,检查 PLC 的连接状态。
Wireshark:使用 Wireshark 抓包工具,分析虚拟机与 PLC 之间的通信数据包,排查问题。
总结
如果虚拟机可以 Ping 通 PLC,说明网络连接是正常的,问题可能出在 WinCC 的通信配置或 PLC 的访问权限上。按照上述步骤逐一排查,应该可以解决问题。如果仍然无法解决,可以尝试以下方法:
在物理机上安装 WinCC 7.5,测试是否能连接 PLC,以排除虚拟机环境的问题。
更新 WinCC 和 STEP 7 的补丁版本,确保软件兼容性。