恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-02-19 08:43:11
6楼
如果确认系统状态已经在7.0以上,装置的励磁电流依然处于额定状态,那基本可以判断是励磁板坏了。
可以看一下r50035(励磁电流实际值)与r50036(励磁电流设定值)这两个参数,分别是多少。
如果都为100%,那装置没问题,是参数设置的问题。如果不是这种情况,那励磁板应该就是是GAMEOVER了