---"谢谢解惑,我想知道的就是如果加,是加在哪端呢?"


首先,说说你要加接触器的理由。用它做什么?

变频器驱动系统中,使用接触器的,廿卅年前,变频器很贵时,那种一拖多。在电机前添加接触器,用于选择。要点是:绝不可以在变频器使能输出后,通断接触器。用接触器仅仅是为了能远程控制操作。

那时候,还有使用半导体熔断器作为进线分断。都是因为变频器很贵。

现在,变频器都是“白菜价”;而且内置了保护。

就像你这种小功率的变频器,IGBT都是7 IN 1的模块,整流二极管桥、IGBT与续流二极管、直流母线制动电阻控制IGBT都在一个模块中;、过流等等极限检测元件都是内置的,直接切断输出。

速度要比接触器动作快的多得多;可靠性强得多。

像V20,都有内置的电机保护功能(包括过热保护);只要正确设置参数,根本不需要外加保护。

况且,变频器输出的是正负高压2-16kHz的电压矩形波。其通过任何开关触点,都极易带来EMC的问题。