过电压?指的就是直流母线电压过高。它会损坏的元件就是储能电容器。
在3AC 380V进线电源工况,电容器是两个 450V耐压的串联。中间点是地。直流母线电压在600-700V。电容超过耐压,容易鼓包损坏。
进线侧通常不会有很高的三相电压进入(西门子的变频器通常是380-480V),输出侧会因为电机被拖动,形成发电状态,通过IGBT续流二极管对直流母线电容充电,导致电压升高。
如果,开启最大电压控制器,它会暂停输出频率的变化,降低电机发电量。
如果无效,将关断IGBT,异步电机失去励磁电流,停止发电。