恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-02-19 20:12:17
4楼
回复1楼评论:
杰森斯坦你表哥 :
谢谢解答。假如我想在控制电机启动的时候增加一道保险,相当于电机电源的控制,我把接触器加在变频器的输入和输出哪端都可以呗
--
变频器输出加接触器的应用,都是有针对性的,比如多机并联驱动是,为了处理异常情况,需要摘除有问题的电机,需要接触器机械开关来断电隔离。不影响其他的并联电机继续运行。
除此之外,如果是为了安全保险,保护电机的问题,根本就没必要用接触器这种有机械触点的元件去实施保护。变频器自身的保护功能足够安全和全面了。
截止电流参数设置保护:这是针对电机运行过电流的第一道防线;
过电流故障:这是针对电机运行过载的第二道防线;
短路故障且自锁保护:这是针对电机短路电流的最后一道防线。
上述保护都是变频器自动完成的;
OFF1_OFF2安全停车_OFF3快速停车以及STO安全关机。是手动针对电机状况停机。
上述的所有针对电机运行停止保护还不够全面吗?
至于变频器的输入,加接触器的目的是就是一个针对网侧供电电源隔离开关的作用,仅此而已。而且这个开关要作为刀闸来使用。不允许运行状态带负荷切投。这是出于安全考虑的。
上述均属于变频器应用的应知应会。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主