恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-02-20 09:14:35
6楼
回版主,1.2.4可以确认没问题
3检查系统参数和固件版本:NCU版本1750 6.15,请问哪些参数可能影响到这个问题?
需要检查的系统参数:1检查G54-G57工件坐标系的偏移值是否正确设置。这些偏移值定义了工件坐标系相对于机床坐标系的原点位置。如果偏移值设置错误,可能导致增量移动时超出软限位。2软限位参数是否正确配置。软限位是基于机床坐标系和工件坐标系的限制范围,如果设置不当,即使实际指令在软限位范围内,也可能因坐标系转换问题导致超程报警。3检查与G91增量编程相关的系统参数,确保其未被错误修改。在增量模式下,机床的运动是基于当前位置的相对移动,如果参数设置错误,可能导致系统错误判断超程。4.检查系统中与坐标系切换相关的参数,例如G54-G57和G500的切换逻辑。确保在切换坐标系时,系统正确处理坐标偏移和限位范围。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主