采用FB284控制G120变频器,实现EPos功能时,P1215=1,P1278=1,抱闸打开时间设置100ms,闭合时间设为180ms,其它参数是默认设置,测试时为什么抱闸只有在断使能的时候抱闸才关闭,其余都是打开状态,哪个参数可以让电机运动或回原点的时候打开报闸,定位完成时候关闭报闸呢另外配置了STO功能,触发也正常,是不是STO与FB284控制冲突了?
提问者:手机用户20211210129180
FB284是不控制抱闸的。如果你的抱闸由G120控制,那么你需要查看G120的资料,看看抱闸是如何工作的。这里讲个SIEMENS变频器控制抱闸的通常考虑:抱闸抱紧的逻辑:当没有使能或者没有ON信号后或者速度近似0,或者OFF3,抱闸会闭合;抱闸打开逻辑:当建立转矩后抱闸会打开。