【精彩案例揭秘】驱动和PLC在线时显示绿色扳手

已锁定

总坛主

  • 帖子

    359
  • 精华

    3
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2021-02-01

钻石 钻石 如何晋级?

【精彩案例揭秘】驱动和PLC在线时显示绿色扳手

1572

5

2025-02-21 09:11:37

案例:驱动和PLC在线时显示绿色扳手

情况描述:

1.S200标准版驱动器和PLC在线时显示绿色扳手带一个红色的叹号,鼠标悬停在上边显示,下位组件错误,需要维护

2.驱动器没有故障,可以用调试软件点动

3.PLC的RUN灯常亮,ERROR灯无红色

4.PLC里的程序可以控制驱动器


原因:

1.驱动器显示A1637的报警

2.此时不影响使用

3.设用户名和密码重启后即可消除这种状态