故障现象:HMI报警视图不能实时刷新报警
已测试过的措施:
1.新建空白项目测试报警-----报警可以正常刷新
2.触摸屏刷新OS系统----报警不刷新
3.26个触摸屏去掉十五个(网线拔下)后报警刷新,但是观察时间较少,经过3天后恢复到20个HMI报警不刷新-----不确定去掉15个HMI后是否彻底解决
4.将CPU下挂的从站全部取消,只连一个HMI----故障刷新
5.程序关联Prodiag的报警只留1个报警----故障不刷新
6.给赫兹曼交换机配置IP等参数,期间重启过CPU----故障刷新,持续5天
7.增加CP1543以太网模块,HMI新增CP1543连接方式,通过此链接下载到26个触摸屏----故障刷新,持续4天
8.删除18个HMI的报警视图控件-----故障刷新,持续15天