回复:如何解决S7200模拟量模块EM235输入信号的波动?

我爱小猪

  • 帖子

    634
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-12-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-13 21:40:08

0楼

楼猪你的响应时间要多快?信号变化是不是非常快?这两个问题有相关性,那么归结为响应时间要多快?信号变化是连续的还是跳跃性的?

在三楼的基础上如果还是有很多问题,那么可以采取如下:
1、检查线路回路里是否有强电(动力电和弱电平行走线)干扰;
2、并连电感,串联电容;//具体数值可以参照相关书籍;
3、是否自己RPWT(恩,感觉自己就有点)
4、数字滤波如下

if(信号连续变化){
if(响应时间<0.5s)
{
这里暂时不讨论;
exit();
}
else{
建立单位为10的队列;//模拟量输入原始值相继放入该队列;根据需要可
//以增加队列的长度;
启动定时中断或者定时轮循(比如50ms);
做平均;//可以算术平均,可以均方根,随便楼猪;
加限量保护;//如果得到的新值得超过一般经验值,则舍弃;
结果采用;
}
}

else{
不建议数字滤波;
}

如果以上措施仍旧不起作用的话,请楼猪换设备;这个已经超出我的势力范围。
唉,小猪没有了。